Re: Jaka listwa przeciwzakłuceniowa do PC ?

Autor: Radosław Sokół <Radoslaw.Sokol_at_polsl.pl>
Data: Wed 26 Jul 2006 - 15:06:43 MET DST
Message-ID: <ea7pd3$14i$3@polsl.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

|3eR|<0 napisał(a):
> Podczas np: zapalania światła lampką pojawia się charakterystyczny
> pierd/strzał.....

Wiesz... takie objawy mogą wcale nie wynikać z przenoszenia
się zakłóceń przez zasilanie, a z indukowania się ich w
przewodzie zasilającym głośników na przykład. To dosyć
częste.

Swoją drogą na zakłócenia w zasilaniu UPS nie musi wcale
pomóc, wersje off-line nie filtrują nic a line-interactive
prawie nic (jest tam filtr jak w zwyłej listwie plus
transformator korygujący zmiany napięcia).

-- 
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|
| Radosław Sokół  |  http://www.grush.one.pl/              |
|                 |  Administrator, Politechnika Śląska    |
\................... Microsoft MVP ......................../
Received on Wed Jul 26 15:10:10 2006