Re: zasilacz: czy taką usterke obejmuje gwarancja? czy mozna sam

Autor: Jozef <jozef000_NO_SPAM__at_poczta.onet.pl>
Data: Tue 04 Jul 2006 - 07:52:33 MET DST
Message-ID: <e8cvsh$6cs$1@nemesis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=original

Użytkownik "squonk" <prot@usun_to.eranet.pl> napisał w wiadomości
news:e8am39$rmu$1@atlantis.news.tpi.pl...
>> Kabelki topią się tam gdzie jest największy opór elektryczny,
>
> a to ciekawe:) kostka topi sie tam gdzie opor jest najmniejszy - jak
> mawial
> kiedys moj nauczyciel na elektrotechnice "prad nie jest idiota i nie
> lubi
> sie przemeczac" - przy stalym napieciu U (bo takie ma wychodzic z
> kostki
> prad I jest okreslony ilorazem U/R (gdzie R jest opornoscia) - ergo:
> im
> mniejsza opornoc - wiekszy prad - ktorego praaca powoduje m.on
> powstawanie
> ciepla :)
>
> czyli właśnie na stykach, może nawet powstał jakiś łuk elektryczny.

?????????
Kto ciebie uczył elektrotechniki?
Na całej długości przepływu prądu od zasilacza do płyty głównej jest
stałe natężenie prądu [w A] (prąd nie ucieka nigdzie na boki).
Napięcie nie jest stałe. Jeżeli na wyjściu z zasilacza jest np. 12,00
V to na płycie głównej będzie trochę mniej np. 11,98 V ze względu na
oporności przewodów, złącz itp.
W przypadku zasilacza mamy do czynienia z szeregowym połaczeniu
oporności:
złacze w zasilaczu (lutowane),
przewody,
miejsce zaciśnięcia wtyków molex na przewodzie,
wtyczka-gniazdo,
mocowanie gniazda w płycie głónej (lutowane)

Najbardziej grzeje się miejsce gdzie wydziela się nawiększa moc.

P=I*I*R
I jest stałe .
Oporność jest tym większa im gorszy styk.

Największa moc wydziela się tam gdze opór jest największy (przy
połaczeniu szeregowym oporności) czyli zwykle na stykach
wtyczka-gniazdo.

-- 
Józef
 
Received on Tue Jul 4 07:55:06 2006

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 04 Jul 2006 - 08:51:03 MET DST