Re: zasilacz ups

Autor: MadMan <madman15_at_nie-spamo-wac.wp.pl>
Data: Sat 10 Jun 2006 - 09:25:05 MET DST
Message-ID: <19cg1p41tfe8v$.lv2xw6nphx9v.dlg@40tude.net>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

Dnia 9 Jun 2006 21:58:57 -0700, jacu napisał(a):

> Dzięki za pomoc, a może coś takiego
> http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=1787

Jeśli masz kasę, to jak najbardziej. APC to IMO najlepsze UPSy na rynku,
tyle że drogie. Mają bardzo dobre oprogramowanie. Jak padną akumulatory,
to bez problemu kupisz zamienne.
Niepokoi tu nieco "Schodkowa aproksymacja sinusoidy" na wyjściu, tym
bardziej że strona APC podaje że jest sinusoida... Ale raczej to będzie
dosyć dokładna aproksymacja. Mam podobny model (SUI700NET, stara seria -
biała, bez USB) i nie ma żadnych problemów ze współpracą z zasilaczem
posiadającym aktywne PFC, a to one są na te aproksymacje najbardziej
czułe.

BTW parę uwag technicznych do Twojego posta:
1. Odpisuj pod cytatem, a nie nad całym tekstem. Wycinaj niepotrzebne
fragmenty tekstu. Lepiej się takie coś potem czyta.
2. Wycinaj sygnaturkę przedpiścy, chyba że się do niej w jakiś sposób
odnosisz (np. pytasz o sprzęt w niej). Komentowanie sygnaturek jest
niegrzeczne i niezalecane.
3. MIME i kodowanie - masz dobrze :-)

-- 
| MadMan | MSI KT6-Delta +Duron@AthlonXP 1,6@2,2 GHz FSB200 +1 GB |
| Samsung SyncMaster 755DF +Pentagram Freezone QC-92CU +HP LJ 5MN |
| WD80GB +Toshiba SD-M1712 +NEC ND-3500AG +Tagan TG330-U1         |
| MSI GeForce 7800GS 450/1440 +APC SmartUPS 700 +Realtek 8139     |
Received on Sat Jun 10 09:25:08 2006

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sat 10 Jun 2006 - 09:51:07 MET DST