Re: UPS - APC Smart 1000 - problem

Autor: Henry\(k\) <henrico8_at_op.pl>
Data: Fri 12 May 2006 - 20:58:45 MET DST
Message-ID: <e42lt0$sq5$1@nemesis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=response

Użytkownik "siwy" <siwy@siwy.pl> napisał w wiadomości
news:e42l0d$d9c$1@atlantis.news.tpi.pl...
> slima napisał:
>
>> Opisz dokładniej co to znaczy, że się wyłącza?
>> Od razu? po jakiejś chwili?
>
> po kolei:
> -przy pierwszym włączeniu świeciła się dioda "replace battery", potem
> przestała
> -po kilku godzinach wszystkie 5 diód zaczęły się świecić
> -po wyłączeniu UPS'a i ponownym włączeniu, znowu "replace battery" i znowu
> ładuje od początku.
> -teraz cały czas ładuje i świecą sie 2 diody (ładowania aku), ale jak
> wyciągnę wtyczkę z gniazdka ~230V (czyli zasilanie UPS'a) to nie
> przechodzi on na pracę akumulatorową, tylko całkowicie się wyłącza i
> podłączony do niego komp oczywiście też, chyba kilka minut to powinien
> pracować?
>
> a może to baterie strasznie liche i tak się dzieje?

Baterie do wymiany.
A ponieważ to jest Smart trzeba przeprowadzić jeszcze kalibrację po tym.
Być może samo PowerShute wystarczy, ale najlepiej oddać do kogoś kto się tym
zajmuje i z poziomu serwisowego to zrobi.

Pozdrofka.

-- 
Henry(k)
Odpowiadając na majla usuń cyfrę z adresu. 