Re: UPS - APC Smart 1000 - problem

Autor: siwy <siwy_at_siwy.pl>
Data: Fri 12 May 2006 - 20:42:59 MET DST
Message-ID: <e42l0d$d9c$1@atlantis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=original

slima napisał:

> Opisz dokładniej co to znaczy, że się wyłącza?
> Od razu? po jakiejś chwili?

po kolei:
-przy pierwszym włączeniu świeciła się dioda "replace battery", potem
przestała
-po kilku godzinach wszystkie 5 diód zaczęły się świecić
-po wyłączeniu UPS'a i ponownym włączeniu, znowu "replace battery" i znowu
ładuje od początku.
-teraz cały czas ładuje i świecą sie 2 diody (ładowania aku), ale jak
wyciągnę wtyczkę z gniazdka ~230V (czyli zasilanie UPS'a) to nie przechodzi
on na pracę akumulatorową, tylko całkowicie się wyłącza i podłączony do
niego komp oczywiście też, chyba kilka minut to powinien pracować?

a może to baterie strasznie liche i tak się dzieje?

siwy
Received on Fri May 12 20:45:09 2006

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Fri 12 May 2006 - 20:51:07 MET DST