Re: UPS - pilne!

Autor: Jacek Rogalewicz <jackobi.usenet_at_awp.waw.pl>
Data: Sat 28 Jan 2006 - 13:51:33 MET
Message-ID: <drfpel$icu$1@nemesis.news.tpi.pl>

Użytkownik "botanix" <botanix@master.pl> napisał w wiadomości
news:dregad$2k0$1@ns.master.pl...

> Do 2000zl to takiego który utrzyma kompa,monitor,skaner i drukarke przez
> 45min nie znajdziesz ;).Zobacz ten
> http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=14359 2000VA i 1350wMax co przy
> obciazeniu jakie normalnie idzie na kompa czyli niech bedzie te 500wat
> max powinien w przyblizeniu trzymac ci kompa min 25-35 min ( nigdzie nie
> jest napisane ale latwo policzyc ).

A jak to liczyles, mozes zdradzic? Bo chyba nie brales pod uwage 2000VA, to
nie ma nic do rzeczy. To jest tylko moc przetwornicy, a o tym ile on bedzie
w stanie podtrzymac mowia glownie 2 parametry:

- calkowita pojemnosc akumulatorow do poziomu rozladowania, ustalonego przez
ups (trzeba wiedziec ile ich jest i jakich i przyjac ze masz do
wykorzystania ok 70% tej pojemnosci)
- sprawnosc przetwornicy (przyjmij optymistycznie 80%).

Model SinLine 2000 ma 4 akumulatory 48V/5Ah, czyli sumarycznie maja 20Ah
przy 48V. Do progu rozladowania pozostanie 20Ah*0,7 = 14Ah.
Przy 230V pradu zmiennego/przemiennego zostanie ci powiedzmy bardzo zgrubnie
(bo pomijam juz rodzaj pradu, wliczajac go w sprawnosc przetwornicy) 14Ah /
( 230V/48V) =~ 2,9Ah/230V.
2,9Ah/230V oznaczaja, ze przez godzine mozesz pobierac prad o natezeniu
2,9A.
2,9A/230V to jest 667W przez godzine.
Teraz uwzglednij sprawnosc ukladu. 667W*0,8 =~ 530W - przez godzine.

Tyle glosi zgrubna teoria, a jakie sa wspolczynniki sprawnosci i progu
rozladowania, to tylko producent wie.

-- 
pzdr.
Jacek Rogalewicz jackobi.usenet@awp.waw.pl
Received on Sat Jan 28 13:55:06 2006