Re: Nowy zasilacz i stary UPS

Autor: Maciek <maciek_at_nospam.pl>
Data: Sun 25 Dec 2005 - 00:05:54 MET
Message-ID: <dokkc4$il8$1@atlantis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

Michal Bien napisał(a):
> Nowy zasilacz jest pewnie Active PFC, a stary UPS ma przy pracy
> akumulatrorowej na wyjsciu nie sinus a schodki. Czasami tak sie zdarza
> i to polaczenie nie bedzie dzialac. Czeka Cie raczej wymiana na UPS
> z sinusem na wyjsciu a obecny daj do zasilacza ze zwyklym pasywnym PFC,
> albo i bez PFC - nie sa na to wrazliwe - maja duzo prostsza elektronike
> oceniajaca jakosc napiecia na wejsciu.
I to jest zdaje się właściwa analiza problemu - mój zasilacz to Chieftec
GPS-400AA-101A z aktywnym PFC, a UPS to typowy stary off-line. Czyli
czeka mnie zakup przynajmniej UPS'a typu line-interactive. Dzięki za pomoc.

-- 
Pozdrawiam
Maciek
Received on Sun Dec 25 00:10:14 2005

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sun 25 Dec 2005 - 00:51:24 MET