Maciek <maciek@nospam.pl> wrote:
> Czy współczesne zasilacze mają jakiś problem z pracą na starych UPS'ach?
> Zmieniłem niedawno obudowę na Chieftec i przy teście pracy z UPS'em
> (praca z baterii) zasilacz po prostu się wyłączał. Czego to może być
> problem? Zbyt wolnego przełączania, czy zbyt słabego (mocno schodkowego)
> odwzorowywania sinusoidy przez przetwornicę UPS'a? Jest na to jakiś
> patent poza wymianą UPS'a?
Nowy zasilacz jest pewnie Active PFC, a stary UPS ma przy pracy
akumulatrorowej na wyjsciu nie sinus a schodki. Czasami tak sie zdarza
i to polaczenie nie bedzie dzialac. Czeka Cie raczej wymiana na UPS
z sinusem na wyjsciu a obecny daj do zasilacza ze zwyklym pasywnym PFC,
albo i bez PFC - nie sa na to wrazliwe - maja duzo prostsza elektronike
oceniajaca jakosc napiecia na wejsciu.