świrek napisał(a):
> no dobra karte od sieciówki mogę odłączyć ale nurtują mnie dwie rzeczy:
> 1. czy ups coś daje w przypadku bliskich burzy?

W przypadku bliskich burzy w zasadzie nic nic nie daje.

UPS jest lepszy niż nic, ale jeszcze lepsze jest danie
przed nim listwy przeciwprzepięciowej, a w ogóle
najlepiej jest jak w skrzynce bezpiecznikowej będzie
kilkustopniowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.
Ale pewności i tak mieć nie można.

> 2. jak się zabezpiecza serwerownie, przecież one chyba nie powinny mieć
> przestojów czy czegoś takiego jak wyciągania przewodów?

Puszcza się kable w ziemi, po drodze co jakąś odległość
jednorazowe bezpieczniki antyprzepięciowe, a w samej
serwerowni montuje się UPS on-line, aby on się spalił,
a nie chronione urządzenia. A sieć doprowadza się
światłowodami, też podziemnymi.

Mimo to nawet wielkim firmom zdarza się uszkodzenie
sprzętu. Wtedy przydaje się nadmiarowość, najlepiej
nie tylko w jednym miejscu fizycznym zrealizowana.

-- 
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|