CookieMonster napisał(a):
> w dzielnicy (wesola) pozostawia wiele do zyczenia. co najmniej raz na dwa
> tygodnie wysiada prad (czasami na sekunde, czasami na godzine).
Godzinę to Ci wytrzyma tylko naprawdę duży UPS.
> powoli zaczyna nas to doprowadzac do szalu, szczegolnie jak ktos ma otwarty
> projekt i przez taki pad traci np godzine roboty, dlatego postanowilismy
A nie można częściej zapisywać? :)
> i teraz pytanie, jakie UPSy kupowac? czy na kazdy kmoputer oddzielny,
> czy jeden centralny dla calej sieci komputerowej? ktore rozwiazanie jest
> bardziej ekonomiczne?
Jeżeli chcesz mieć długi czas podtrzymania, to jeden duży
(10 - 15 kVA).
Jeżeli tylko na zapisanie i zamknięcie, to chyba taniej
wyjdzie pięć niewielkich UPSów rzędu 0.5-0.8 kVA (ew. jeden
nieco większy na sam serwer i infrastrukturę sieci).
Jeżeli komputery stoją blisko siebie, to może też da się
je poparować na większe UPSy (wtedy jak ktoś ma wyłączony
komputer, to drugi ma większy zapas baterii; mniej będzie
też akumulatorów do wymieniania).
-- |""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""| | Radosław Sokół | Administrator systemów komputerowych | | | Politechnika Śląska w Gliwicach, RE | \................... Microsoft MVP ......................../Received on Thu Jun 30 15:05:17 2005