Re: zasilacze Chieftec i problem z domowa siecia elektr

Autor: pit <pietrek45_at_nospam.master.pl>
Data: Mon 04 Apr 2005 - 23:23:52 MET DST
Message-ID: <d2sb7r$bui$1@ns.master.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

majstermod napisał(a):

> Domowa instalacja elektryczna zabezpieczona jest wyłącznikiem
> przeciążeniowym szybkim S161 o prądzie znamionowym 10A.
>
> Zasilacze:
> nr 1: HPC-360-302-DF
> Podłączony do gniazdka ze stykiem ochronnym.
> Instalacja w systemie TNC-S(dodatkowy styk ochronny połączony z
> przewodem neutralnym).
> Zjawisko występuje rónież przy włączaniu zasilacza, podczas gdy w domu
> nie pracuje żadne inne urządzenie elektryczne.
> Jak mam zaradzić temu problemowi?
> Podejrzewam, że zasilacze mają zwiększony chwilowy pobór prądu przy
> włączaniu.
> Jestem skłonny przystosować swoją instalację, tylko nie wiem, jaki jest
> ten impulsowy pobór, żebym mógł dobrać odpowiednie zabezpieczenie do
> domowej instalacji.
>
>
Zmień ten wyłącznik na takiej samej wartości tylka z charakterystyką C,
lub najlepiej zmień na 16 A ale z charakterystyką B.

-- 
pit