majstermod napisał(a):
> Domowa instalacja elektryczna zabezpieczona jest wyłącznikiem
> przeciążeniowym szybkim S161 o prądzie znamionowym 10A.
>
> Zasilacze:
> nr 1: HPC-360-302-DF
> Podłączony do gniazdka ze stykiem ochronnym.
> Instalacja w systemie TNC-S(dodatkowy styk ochronny połączony z
> przewodem neutralnym).
> Zjawisko występuje rónież przy włączaniu zasilacza, podczas gdy w domu
> nie pracuje żadne inne urządzenie elektryczne.
> Jak mam zaradzić temu problemowi?
> Podejrzewam, że zasilacze mają zwiększony chwilowy pobór prądu przy
> włączaniu.
> Jestem skłonny przystosować swoją instalację, tylko nie wiem, jaki jest
> ten impulsowy pobór, żebym mógł dobrać odpowiednie zabezpieczenie do
> domowej instalacji.
>
>
Zmień ten wyłącznik na takiej samej wartości tylka z charakterystyką C,
lub najlepiej zmień na 16 A ale z charakterystyką B.