Re: Prawidlowe uziemnienie obudowy

Autor: Sebastian Z <sebaz_79_at_op.pl>
Data: Tue 22 Mar 2005 - 00:29:54 MET
Message-ID: <d1nld9$us$1@news.onet.pl>

Użytkownik "badworm" <nospam@post.pl> napisał w wiadomości
news:423F3F79.4070706@badworm.pl...
>
> Jeśli instalacja jest dwuprzewodowa, połączenie pomiedzy stykiem
> ochronnym PE a zerem roboczym N jest wykonane prawidłowo a
> zabezpieczenia są właściwie dobrane to tak.

Brakuje Ci podstawowej wiedzy kolego. Pomyśl, co się stanie w tak wykonanej
przez Ciebie instalacji w momencie przerwania przewodu PEN w gniazdku (w
duuużym uproszczeniu i na chłopski łeb): prąd sobie płynie przewodem fazowym
do komputera, następnie wypływa z niego Nką do gniazdka i stamtąd powinien
już przewodem PEN uciekać do rozdzielnicy.Ale okazało się,że przewód PEN
został poluzowany/przerwany i wtedy gdzie popłynie prąd?? BINGO!!! Twoim
super połączeniem z bolcem zostanie 'przekierowany' wprost na obudowę kompa
i będzie sobie siedział tam tak długo aż kogoś nie zabije-a może i dłużej.
Więc przestań kolego doradzać komuś takie modyfikacje tylko poczytaj trochę
Musiała albo Jabłońskiego i zrozum, że w instalcjach TN-C takie rozwiązania
sa niedopuszczalne.

--
PZDR
Seb@
Received on Tue Mar 22 00:30:15 2005

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 22 Mar 2005 - 00:51:19 MET