Mr.FX <mrfx@wla.pl> wrote:
> UPSy w przypadku serwerów
> powinny pełnić funkcje stabilizujące, dbać o wysoką jakość
> prądu i podtrzymywać napięcie podczas przełączania na zasilanie
> awaryjne.
Fajnie, ale my tu raczej mowimy o domowych serwerkach na PII
za 50 zl a nie profesjonalnych serwerach. Do zasilania tych ostatnich
stosuje sie rozwiazania typu Matrix UPS czy ew. UPSy duzyej mocy w
rackach a nie rozwiazanie po 400-100VA, nawet na SmartUPS - nie jestem
do konca nawet pewny czy jest on dostosowany do wspolpracy z agregatem
pradotworczym - to wymaga nieco innej konstrukcji UPS - kalibracji.
-- Pozdrawiam, Michal Bien mailto:mbien@mail.uw.edu.pl #GG:351722 #ICQ:101413938 Stop dla patentow na oprogramowanie! Dodaj swoj glos: http://patenty.komada.org/index.phpReceived on Tue Feb 22 13:30:24 2005