Michal Bien wrote:
> NA tym jak na zdjeciu? Bo linijka diod w SMARTach pojawila sie
> w poznijszych modelach obudowy.
Ten ma 5 LED'ow i przytrzymujac pare
sekund przycisk testu lub wylaczania
alarmu pokazuje obciazenie lub Uwy
> Chodzilo mi o to czy piszac o UPSach ETY jako najnizszej polce miales
> na mysli jakosc zastosowanych komponentow [a nie to ze je czesto
> naprawiasz] czy tez charakterystyke podawanego na wyjsciu napiecia [nie mam
> dostepu do oscylatora by to sprawdzic]?
>
Jakosc elementow jest akurat malo
istotna wieksze znaczenie ma natomiast
dobranie odpowiednich
parametrow(szczegolnie mocy) samych
elementow i tu eta za badzo oszczedza
nawet na opornikach,co do napiecia to
tez nie mam niestety dostepu do
oscyloskopu ale gdyby faktycznie byl tam
piekny sinus to miernik-Metex niestety
bez TrueRMS- nie pokazywalby mi takich
bzdur jak czasami pokazuje,starsze ety
maja na wyjsciu bardziej prostokat niz sinus
-- ____::NoRek::____Received on Mon Feb 21 10:35:25 2005
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Mon 21 Feb 2005 - 10:51:20 MET