Re: Czym przebadać UPS-a

Autor: Łukasz Góralczyk <lukasz_at_goraNOSPAMlczyk.com>
Data: Mon 27 Dec 2004 - 00:36:17 MET
Message-ID: <cqnefr$1cu$1@atlantis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

WindowsMen wrote:
> Użytkownik DooMiniK napisał:
[ciach]
> Na sprzecie sprzed pieciu lat wytrzymał 8 [min] 12 [sec]... malo troche
> ;/ Bateria do wymiany?

Nie jest jeszcze tak źle. Źle jest wtedy, jak ups wyłącza się chwilę po
zaniku zasilania.
Najlepiej zbadać stan akumulatora/ów (rezystancję wewnętrzną - to sporo
mówi, po części też napięcie - przydaje się wizyta na stronie producenta
akumulatorów).
Ślady po plombie można zmyć benzyną ekstrakcyjną (wcześniej sprawdzić,
czy nie zmywa przy okazji czego innego!). Samo rozebranie upsa (o ile
nie jest to megaups 3 fazy) sprowadza się do odkręceniu paru śrubek,
wyjęcie akumulatorów jest dziecinnie proste. Uwaga, w środku zwykle jest
brudno, przyda się jakaś szmatka.

-- 
Łukasz Góralczyk
jid: liku@chrome.pl
Usun NOSPAM z adresu email nim odpowiesz
Received on Sun Dec 26 23:40:22 2004