Re: Awaria pradu i zasilanie UPSów z agregatu pr?dotwórczego

Autor: BartekK <sibi_at_sibi.cfu.com.pl>
Data: Wed 04 Aug 2004 - 23:14:03 MET DST
Message-ID: <cerjkg$5bl$1@nemesis.news.tpi.pl>

> MAcie jakies doswiadczenia? Lece czytac google a moze i tu

ja walczylem z ups-ami APC Smart 1400, ktore po podlaczeniu do
generatora twierdzily ze napiecie niezbyt w normie, ciagle albo
podbijaly albo je obnizaly, lub wogole na baterie przechodzily. Pomoglo
przestawienie czulosci ups-ow na najmniejsza (tzn najwiekszy zakres
napiec dozwolonych) oraz obciazenie agregatu halogenem 500W (dopiero
wtedy zaczal stabilnie pracowac, bo gdy upsy sie przelaczaly na baterie
to nie mial obciazenia i skakalo napiecie, gdy sie spowrotem
przelaczyly na agregat- to dostawal nagle kopa i spadalo napiecie, wiec
ups-y przelaczaly sie spowrotem na baterie i tak w kolko)

-- 
Bartlomiej Kuzniewski    tel +48 696 455098
sibi@sibi.cfu.com.pl    GG# 23319
[sprawdz moje aukcje!
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173 ]
Received on Wed Aug 4 23:15:21 2004

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Wed 04 Aug 2004 - 23:51:06 MET DST