> MAcie jakies doswiadczenia? Lece czytac google a moze i tu
ja walczylem z ups-ami APC Smart 1400, ktore po podlaczeniu do
generatora twierdzily ze napiecie niezbyt w normie, ciagle albo
podbijaly albo je obnizaly, lub wogole na baterie przechodzily. Pomoglo
przestawienie czulosci ups-ow na najmniejsza (tzn najwiekszy zakres
napiec dozwolonych) oraz obciazenie agregatu halogenem 500W (dopiero
wtedy zaczal stabilnie pracowac, bo gdy upsy sie przelaczaly na baterie
to nie mial obciazenia i skakalo napiecie, gdy sie spowrotem
przelaczyly na agregat- to dostawal nagle kopa i spadalo napiecie, wiec
ups-y przelaczaly sie spowrotem na baterie i tak w kolko)
-- Bartlomiej Kuzniewski tel +48 696 455098 sibi@sibi.cfu.com.pl GG# 23319 [sprawdz moje aukcje! http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173 ]Received on Wed Aug 4 23:15:21 2004