Re: Pytanie o działanie UPSa

Autor: Paweł Urbaniak <pawel_urbaniak_at_post.pl>
Data: Tue 13 Jul 2004 - 10:02:35 MET DST
Message-ID: <cd051q$2mh$1@atlantis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

Użytkownik "Quick" <jaceksta@polbox.com> napisał w wiadomości
news:ITDIc.56601$Q74.29169@news.chello.at...
> Sorki nie wyjaśniłem, w UPS-ie jest przetwornica impulsowa, w normalnych
> warunkach ma ona obciążenie w postaci baterii akumulatorów , jeśli
> odłączysz akumulatory to nie ma obciążenia na tranzystorze impulsowym i
> zostaje on spalony przez przyrost prądu oraz co jest częste peryferia
> układu impulsowego.
> To tak w skrócie. Czeka cie nowy zakup.
> Q.
>

Nie strasz chłopa.
W małych ups'ach akumulatory są źródłem energii dla przetwornicy, a
obciążeniem urządzenia zewnętrzne. Ładuje akumulatory oddzielny układ.
Przetwornica uruchamia się tylko przy braku lub dużym skoku napięcia w
gniazdku.
Na własnej skórze przetestowałem działanie ups'a Smart APC. Działa również
bez akumulatorów, ale tylko jako stabilizator. Przy zbyt dużym skoku
napięcia w gniazdku od razu się wyłącza. A brak obciążenia ups'a wcale nie
niszczy przetwornicy. Gdyby coś pokręcił, to jeszcze na wejściu ma szybki
bezpiecznik.
Xob dobrze napisał, że pewnie coś "serwis" skopał.

Paweł U.
Received on Tue Jul 13 10:05:21 2004