Re: napiecie na obudowie zasilacza i metalowych elementach na plycie

Autor: Sławomir Stępniak (slaw1step1_at_poc1zta.onet.pl1)
Data: Mon 26 Apr 2004 - 17:16:55 MET DST


In news:c6iive$nie$1_at_diplo.bci.pl , *Jacek Marek* wrote:
> [ciach]
> > Połączenie wyrównawcze łączące metalowe części obce (rury, wanny,
> > brodziki itp.) z lokalnym zaciskiem wyrównawczym , i dalej z
> > zaciskiem PE w puszce elektrycznej jest na dzisiaj w łazienkach
> > obowiązkowe.
[...]
> A teraz pytanie: Czy obowiązkowe stosowanie tego rozwiązania w nowych
> łazienkach jest wg norm(y), czy bo tak powinno być?

Wg normy PN-IEC 60364-7-701:1999 (dawniej PN-91/E-05009 ark.701)
pkt. 701.413.1.6 Połączenia wyrównawcze dodatkowe
Norma wprowadzona do obowiązkowego stosowania rozporządzeniem
ministra... (było trochę zawirowań, nie pamiętam dokładnie którego).
Norma istnieje od 1991 r. Obowiązek stosowania powstał później.
Na dzisiaj w każdym razie obowiązuje.

> Pozdrawia
> Właściciel, nowej nieuziemionej wanny.
> JM

Stosowanie całości PN-IEC 60364 dotyczy nowobudowanej, lub
modernizowanej instalacji elektrycznej. Jeśli wymieniasz wannę,
a nie ruszasz instalacji elektrycznej, i ta intalacja nie jest
odpowiednio przystosowana, to obowiązek nie dotyczy.
Obowiązek obowiązkiem, ale dzięki tym połączeniom, łącznie z
zastosowaniem różnicówki, można przeżyć kąpiel z suszarką.
W przeciwnym razie szanse maleją do zera :(

-- 
Pozdrawiam.:Sławomir Stępniak:.slaw1step1_at_poc1zta.onet.pl1(ale bez cyfr)