Re: listwa do UPSa

Autor: Borke (borke_at_interia.pl)
Data: Wed 20 Aug 2003 - 11:00:39 MET DST


Użytkownik "Sierp" <spam_at_nołspamsierp.net> napisał w wiadomości
news:14182-1061367890_at_81.210.49.66...
> Witam
>
> Zastanawiam sie nad rozwiazaniem podlaczenia rzeczy w
> serwerowni normalnie podpietych do listwy (switche, modemy)
> do UPSow.

> Ja widze trzy wyjscia

> 3) samemu przerobic kabel aby podpiac listwe do UPSa
> (zmienic koncowke)
>
> Ostatniego punktu wolalbym uniknac
> Jakies propozycje?
>
> Sierp

Ja zrobilem dokladnie tak jak piszesz w punkcie 3, mam w firmie kilka UPS'ow
APC Smart-UPS i w pudlach po nich znalazlem rozbieralne koncowki pasujace
do "amerykanskich" gniazdek w UPS'ach . Listwy zastosowalem najtansze jakie
znalazlem,zdaje sie ze jest tam w srodku tylko warystor (o ile sie nie myle)
.Dziala to bez zastrzezen.

Borke