Re: UPS - offline lub line-interactive

Autor: Radoslaw Sokol (rsokol_at_magsoft.com.pl)
Data: Thu 31 Oct 2002 - 18:12:36 MET


Hi,

NasH wrote:
>
> Mam pytanko dot. tematu a mianowicie zastabawiam sie nad jakims UPSikiem
> (moj komputerek to Athylonik 1,4Ghz ,2 dyski twarde 7200, jakas
> nagrywareczka, DVD , w przyszlosci jakis GF4 4200 ;) i chcialbym to tedo

Czyli duży pobór mocy. Jeśli chcesz też uciągnąć monitor,
to polecam rozglądać się za UPSami rzędu 600 VA co najmniej.

> zestawiku cos kupic , widzialem oferte APC (modelik APC BackUPS 500E ok
> 510zl, APC BackupPRO 280 ok 580zl) z tym ze jeden z nich jest offline'owy a
> drugi line-interactive . I oto moje pytanko co to znaczy ? jakie sa roznice
> wynikajace z tych typow? i co ewentualnie mozecie polecic tak do max 600zl

W uproszczeniu:

Off-line: normalnie nic nie robi z zasilaniem, a po wykryciu
zmiany napięcia poza dozwolony zakres przełącza się na pracę
z baterii aż do powrotu zasilania do normalnego poziomu;
powoduje to niezbyt skuteczną ochronę, dość długi czas
przełączania oraz mocniejsze zużycie akumulatorów

Line-interactive: zasilanie jest podawane przez transforma-
tor z wieloma odczepami umożliwiającymi utrzymywanie napięcia
w znacznie węższym zakresie bez używania akumulatorów,
dostępne są też zazwyczaj filtry przeciwprzepięciowe;
przełączenie na baterie następuje dopiero w momencie
bardzo mocnej zmiany napięcia lub całkowitego zaniku
zasilania

-- 
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|
| Radosław Sokół  |  mailto:rsokol_at_magsoft.com.pl          |
|                 |  http://www.grush.one.pl/              |
\................... ftp://ftp.grush.one.pl/ ............../


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 01:48:16 MET DST