Autor: Radoslaw Sokol (rsokol_at_magsoft.com.pl)
Data: Wed 22 May 2002 - 19:20:52 MET DST
Hi,
PeJot wrote:
>
> UPS powinien być typu "line interactive" (np. Fideltronic, Orvaldi) czyli cały czas
> "obrabia" napięcie żeby było jak należy a nie tylko prosty filtr+podtrzymywanie
> bateryjne jak np. Powerware
Prawdę mówiąc wątpię, czy UPS line-interactive jest w przypadku
impulsu pochodzącego od uderzenia pioruna w odpowiednio krótkim
czasie się przełączyć na zasilanie bateryjne.
BTW jedyna obróbka napięcia w line-interactive to transformator
z wieloma odczepami, prosty filtr i bezpieczniki. Wszystko rozkłada
się na tym, czy ten filtr jest w stanie zaabsorbować taką energię.
-- |""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""| | Radosław Sokół | mailto:rsokol_at_magsoft.com.pl | | | http://www.magsoft.com.pl/~rsokol/ | \................... ftp://sokol.gliwicki.necik.pl/ ......./