Autor: Bartosz Kiziukiewicz (kiziuk_at_alpha.net.pl)
Data: Thu 19 Jul 2001 - 11:59:02 MET DST
On 19 Jul 2001 09:26:01 +0200, <vladek_at_poczta.onet.pl> wrote:
> w 10 jest tak(b - to biały z pary):
> bpomar pomar bziel ziel bnieb nieb bbrąz brąz - tak powinno być prawidłowo w
> kat 5.
Nie ma takiej normy. Są normy EIA/TIA 568A/B (akurat poniżej jest B)
które definiują kolejność drutów jak podałeś poniżej i tylko z takich
powinno się korzystać.
> w 100 ma być tak
> bpom pom bziel nieb bnieb ziel bbrąz brąz - zamieniony niebieski z zielonym
> chodzi o oplatanie się przewodów wewnątrz kabla. Na odległości do koło 4-5
Konkretnie o tworzenie linii zrównoważonej (symetrycznej).
> metrów zwykle nie ma to znaczenia jeśli jednak więcej (u mnie było ok 9metrów)
> to ma to znaczenie - karty nie wynegocjują 100Mbit.
> żeby krosować kabelek na drugim końcu zamieniamy 1-3 i 2-6
Czyli na jednym końcu dajemy 568A a na drugim 568B.
-- Pozdrawiam Bartek <kiziuk_at_alpha.net.pl> <kiziuk_at_it.pw.edu.pl>
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 22:28:59 MET DST