Odp: Chlodzenie wodne

Autor: Anahim (Anahim_at_poczta.onet.pl)
Data: Tue 17 Jul 2001 - 18:07:51 MET DST


a za ile ?

pozdrawiam

Użytkownik Krzysztof Karczewski <krzysztof_at_formica.pl> w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:9j1mb5$geh$1_at_news.tpi.pl...
>
> Użytkownik "mikeypaw" <mikeypaw_at_poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
> news:9j1d3p$g7q$1_at_news.onet.pl...
> > witam.
> > no bardzo ciekawe, ale moze wiecej szczegolow - plany :-), fotki tego
> > cudenka, jak z bezpieczenstwem pracy, pompka???
> > napisz zwiecej.
> Pompka fontannowa firmy AquaEl lekko przerobiona i zamknięta w obudowie
> plastikowej. Wymiennikiem ciepła na procesorze jest płytka miedziana
> średnicy ok. 5 cm z nalutowaną spiranie zwiniętą rurką miedzianą 5 mm.
> Chłodnica obecnie to 6 m takiej samej rurki miedzianej zwiniętej w płaską
> spiralę średnicy ok. 40 cm. Całość połączona rurkami akwaryjnymi :-)))
> Zamierzam zmienić chłodnicę na większą i inaczej ukształtowaną oraz rurki
> gumowe na wężyki paliwowe od samochodu (są mniej wrażliwe na załamania).
> Jak już pisałem skuteczność ma to podobną jak zwykły radiator, ale działa
> ... ehm... ciszej :-)))) Poziom dźwięku niemierzalny uchem przytkniętym do
> obudowy pompki :-))) czuje się tylko lekkie drgania - znaczy pracuje. I o
to
> chodziło.
> Co do bezpieczeństwa - ponieważ obieg wody jest zamknięty, nie ma
możliwości
> wycieku.
> Hipotetyczne problemy jakie mi przyszły do głowy:
> 1. załamanie rurki, ale zbrojony wężyk paliwowy ciężko jest załamać, a już
> na pewno nie tak żeby w ogóle nic nie płynęło.
> 2. przecięcie rurki -jak wyżej.
> 3. zepsucie pompki - konstrukcja jest prosta jak cep, bez elektroniki -
> prędzej zepsuje się wentylator. Łożysko teflonowe smarowane wodą, bardzo
> długie (3 cm) przy wąskim wirniku (1 cm). Producent informuje że "do pracy
> ciągłej przez lata" i myślę że ma rację.
> Miedź nie koroduje, a już na pewno nie w wodzie destylowanej :-)))
> Pozdrawiam
> Wigwam
> PS Jak przetestuję solidnie i dopracuję kilka rozwiązań zastanowię się czy
> nie sprzedawać gotowych układów. Byli by chętni?
>
>



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 22:28:44 MET DST