Autor: Marcin Frankowski (ab_at_anti.spam.com)
Data: Sat 20 Jan 2001 - 15:18:28 MET
Cześć,
Krionix wrote:
>
> >true rms
>
> zgadza sie moj miernik tego nie ma ale blad przy pomiarze zarowki 40W i pc
> (bez monitora) bedzie podobny, ja tylko porownuje!
Nieprawda - zasilacz komputera to przetwornica impulsowa, która prąd z
sieci potrafi pobierać wąskimi impulsami. Im gorszej jakości zasilacz, tym
bardziej odkształcony jest prąd pobierany przez taki zasilacz. A mierniki
nie-TrueRMS są skalowane dla prądu sinusoidalnego i pokazana wartość prądu
może być zaniżona, zawyżona lub dokładna, ale nie ma możliwości
sprawdzenia tego, który przypadek zaistniał. Żarówka z kolei pobiera prąd
sinusoidalny i dla niej wynik będzie dokładny.
> wkrotce bede mial watomiez to wam powiem dokladnie.
Jeżeli TrueRMS, to fajnie, jeżeli nie, to szkoda zachodu (naprawdę uwierz
na słowo, albo zapytaj się na news:pl.misc.elektronika).
Pozdrawiam,
-- ___ |\ /| | Marcin Frankowski | \/ | |-- marcinf -at- globe.net.nz | | | http://www.redrival.com/marcin81/ strona antyspamowa: http://www.redrival.com/marcin81/abuse.html (uwaga: adres w nagłówku jest antyspamowy, poprawny jest w podpisie)