Re: Jak to jest z tymi fazami ?

Autor: Dariusz K. Ladziak (ladzk_at_waw.pdi.net)
Data: Tue 28 Nov 2000 - 20:59:27 MET


On Mon, 27 Nov 2000 23:15:16 +0100, "panther2477" <panther_at_wp.pl>
wrote:

>czesto sie zdarza ze w roznych gniazdkach w tym samym domu moze sie zdazyc,
>ze
>niby te same napiecie, ale sa na roznych potencjalach (ratuje wtedy tylko
>prawdziwe
>uziemienie - trzy odzielne przewody).

Tez nie ratuje - mozesz miec w jednej sieci zasilajacej uklad
trojprzewodowy z oddzielnym zerem ochronnym, naprawde solidnie na
przylaczu uziemionym, w drugiej tak samo - i miec sfajczony
komputer... Jak sieci zasilajace maja przewody ochronne podlaczone do
roznych uziomow odleglych od siebie o kilkadziesiat metrow to roznica
potencjalow miedzy ich punktami uziemienia moze wynosic do
kilkudziesieciu woltow - widzialem juz jak przy pomiarach rezystancji
uziomu przewod od kolka pomiarowego (kawal preta wbity w ziemie 25m od
mierzonego uziomu) malo sie nie przyspawal do zacisku uziomu - takie
iskry sie sypaly. Jeno uziemione i drugie uziemione...

-- 
Darek


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 20:56:30 MET DST