Re: UPS

Autor: Rafal Bisingier (rafal_at_orion.universe.net)
Data: Mon 15 May 2000 - 13:21:33 MET DST


Krzysztof Halasa wrote:
>Tomasz Lemiech <szpajder_at_staszic.waw.pl> writes:
>
>> : Co w praktyce znaczy ,ze UPS ma np 300VA, to jesy moc jaka moze wydzielac
>> : przez jak dlugi czas ????
>>
>> A ile wytrzyma, to zależy od
>> baterii i od tego, ile obciążenia podłączysz. Taki UPS jak napisałeś, na
>> max. obciążeniu wytrzyma na bateriach ok. 5 minut.
>
>Powinien chyba dluzej. 5 minut to nie kazdemu komputerowi wystarczy
>do zamkniecia.
>
>Moj smart APC 2kVA po 130 minutach pokazal, ze zawartosc baterii spadla
>mu do 20% i ze w zwiazku z tym to komputery robia shutdown. Ale to
>przy obciazeniu np. 23% (pokazywanym przez UPSa). Wiec jakby czas przy 100%
>skrocil sie np. 5 razy, to i tak byloby to ok. 25 minut.

Ale Twój ma 2kVA, a tamten 300VA. Jak na taki słabiutki UPS
te 5 minut to i tak niezły wyczyn. Tego typu UPSy są zwykle
"trzeciej kategorii" i zdarza się, że przy pełnym obciążeniu
wytrzymują tylo 2 min (!)

-- 
 ****** POZDRO ******      Co masz zrobić dziś, zrób pojutrze
 Rafał 'BC' Bisingier        będziesz mieć dwa dni wolnego.
 * ravbc_at_polbox.com *                 Przykazanie 6


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 20:07:48 MET DST