Re: Zagadka - UPS vs. monitor

Autor: Konrat (kolmi_at_box43.gnet.pl)
Data: Wed 23 Feb 2000 - 20:56:19 MET


Gizmo <gstask_at_USUN-TO.polbox.com> wrote in message
> >: W momencie gdy wlaczam monitor w UPSie przepala sie bezpiecznik.
> >: Natomiast kombinacja:
> >: gnizdko -> UPS -> listwa -> monitor dziala poprawnie, jednak
wstawianie
> >: listwy za UPS nie jest zalecane.
[ciach moje]
> >: Monitor: CTX PR 711T - pobor mocy 110 W max.
> >: UPS: EVER AP 400 - moc wyjsciowa: 400 VA - 260 W.
> >:
> Ten uPS jest po prostu do du... Na przyszlosc kupuj Fideltronika.
Cena
> podobna, na wyjsciu dwa gniazdka (a nie jedno!!!) no i na wejsciu
jest
> bezpiecznik 3.15A a nie 2A!!!
> Rowniez kupilem przez przypadek Evera - chlam. Stare monitory w
> momencie wlaczenia pobieraja (skok jednostkowy) wiecej pradu niz
> przewidzieli to inteligentni konstruktorzy Everkow. Rowniez mi sie
> palil, wstawilem tam w koncu bezpiecznik 3.15A i o dziwo jak dotad
ups
> sie nie spalil, bezpiecznik oczywiscie tez.
>
Bezpiecznik to wlasnie 3.15A - i wczesniej wystarczal - bunt UPSa czy
co?

pozdro
K