Re: 100m miedzy blokami

Autor: Piotr Jarczewski (pit_at_tower.atr.bydgoszcz.pl)
Data: Sun 16 Jan 2000 - 23:34:36 MET


Użytkownik Marcin Szkudliński <marcin_at_druty.eti.pg.gda.pl> w wiadomości do
grup dyskusyjnych napisał:BXpg4.29943$X3.596774_at_news.tpnet.pl...
>
> Użytkownik Talajczyk Piotr <piotrtal_at_promail.pl> w wiadomości do grup
dyskus
> yjnych napisał:3829ce40.12461288_at_news.tpsa.pl...
> > On Sun, 7 Nov 1999 19:07:54 +0100, in pl.comp.pecet "Slawek Owoc"
> > <owoc_at_student.uci.agh.edu.pl> wrote:
> >
> > >>koniecznie _tylko_ z jednej strony. nie uziemiaj z dwóch, bo będziesz
> > >>miał jeszcze wiekszy prąd w kablu. :)
> > >Mozesz wytlumaczyc dlaczego ?
> >
> > bo po kablu może polecieć różnica potencjałów ziemi. :)
> > elektrykiem nie jestem, ale wiem, że takie zjawisko występuje, jeżeli
> > między punktami uziemienia jest duża różnica potencjałów.
>
> Nawet nie musi byc duza....
> powiedzmy, roznica rzedu kilku Volt (pomiedzy roznymi uziemieniami moze
sie
> zdarzyc). Rezystancja oplotu kabla - na 100m ponizej 1 ohm. Prad (mozna
wyli
> czyc z prawa Ohma) - okolo kika, kilkanascie amper!!!!!
>
> mSz
>
> dlatego uzemnic WSZYSTKIE kompy do kaloryferow i W JEDNYM MIEJSCU kabel
BNC
> (do kaloryfera). A najlepiej przejsc na skretke.

do kaloryfera ..... :) powodzenia....
 a saisad przykladowo sobie cos innego uziemia i mu sie pomylily fazy z
zerami .... no tak nie trudno sbie wyobrazic, radze skretke lus swiatelko

pitterski



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 19:34:24 MET DST