Odp: Brak uziemienia - jakie konsekwencje?

Autor: Mariusz Dybiec (mardyb_at_priv2.onet.pl)
Data: Thu 16 Sep 1999 - 01:02:56 MET DST


Użytkownik The EaGle <theeagle_at_friko2.onet.pl> w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:37dfeb3e_at_news.vogel.pl...
>
> Użytkownik Tr.s.r <trsr_at_ch.onet.pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych
> napisał:01befeac$1891f040$3d00660a_at_konkord.pzuzycie.com.pl...
> >
> >
> > > KaZ
> > > To NIEdozwolone
> > >
> > > 1) Pomijając fakt zakłuceń
> > > 2) W razie zwarcia faza - obudowa (przebicie) istnieje goroźba
> > wystąpienia
> > > 220V
> > > żadne zabezpieczenia nadmiarowe nie zadziałają
> > > Bo nie sądze że zastosowano zabezpieczenie P-I
> > >
> > :>>> nie wspomne juz o fakcie, ze przewod z faza +izolacja +
metalowa
> > obudowa zasilacza & kompa = kondensator, ktory prąd przemienny
przepuszcza
> > ... proponuje w takim badz razie jedna reka dotknac metalowej
obudowy
> kompa
> > a druga np. kaloryfera - ale to test tylko dla odwaznych ;>>>>
>
> Nie kondensator a transformator. Jeżeli już należy do czegoś porównać.
> Wnętrze PC indukuje prąd na obudowie a nie obudowa przechwuje różnice
> potencjałów. Różnica istotna. Gdyby to był kondensator (pomijajac jego
> budowe) to po wyłonczeniu PC nadal byś miał napiecie na obudowie a
takowego
> nie ma.
> --
Witam na liście. Stwierdzenie o kondensatorze było słuszne. Na wejściu
zasilacza znajduje się filtr zawierający m.in. kondensatory (kilka nF)
tzw przelotowe pomiędzy każdą z linii a obudową. Dla prądu zmiennego
stanowią więc dzielnik napięcia ustalajęcy napięcie obudowy na połowie
napięcia między liniami czyli na ok 110V. Oczywiście tylko wtedy gdy
obudowa nie jest podłączona do zerowania. Kaloryfer jest w tym wypadku
równoważny lini 0. Po wyłączeniu zasilania napięcie oczywiście zanika
gdyż ładunek na małych pojemnościach rozładowuje się przez upływności. W
normalnej sytuacji napięcie to nie jest niebezpieczne aczkolwiek może
być przykre. 2.2nF odpowiada ok 1.5MOhm tak więc nie zagraża nam
porażenie. Groźne może być np uszkodzenie zasilacza lub uderzenie
pioruna w antenę od karty TV, linię telef. linię RS 485. W tym momencie
napięcie na obudowie podskoczy a prądy mogą być duże. I na te
okoliczności jest przewidziany bolec zerujący. Dodatkowo zerowanie
obudowy często obniża przyźwięki przy podłączaniu do urządzeń Audio.
Pozdrowienia

--
Mariusz Dybiec


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 19:00:13 MET DST