Re: Uziemienie raz jeszcze

Autor: Artur Frydel (frydel_at_priv7.onet.pl)
Data: Wed 15 Sep 1999 - 08:48:43 MET DST


Artur Frydel wrote:

> Radfor wrote:
>
> >
> > W przypadku budynku gdzie instalacja nie ma bolca uziemienia stosuje sie
> > podlaczenie do instajacji wodnej.
> >
> >
>
> I tej metody bym tez nie polecal...Ostatnio bylem u szwagra, bo skarzyl sie, ze go
> pralka "kopie". Co sie okazalo. Pare dni wczesniej ekipa wymieniala w instalacje
> wodna na nowoczesne plastiki:) Szwagier oczywiscie mostka faza-zero w gniazdku nie
> mial.... za to przewod uziemiajacy konczyl sie (pod tynkiem) po jakis 1,5 m. ladna
> obiemka na rurze wodnej..
>
> Bzyk

Jeszcze raz.. ale popieprzylem:) Pełne zwarcie:)) Mialem oczywiscie na mysli mostek
ziemia-zero:))

Bzyk



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 18:59:53 MET DST