Re: Ile prundu zre komputer? (Bylo: psychokinetyka - off topic)

Autor: Grzegorz Redlarski (gred_at_amg.gda.pl)
Data: Mon 07 Dec 1998 - 11:37:44 MET


On Sun, 29 Nov 1998 11:18:31 -0600, "Pszemol" <pszemol_at_polbox.com>
wrote:

>Chodzi Ci o P=U*I? Czy o calke z pradu niesinusoidalnego? Ha, ha...

A po co Ci calka z pradu? Jesli chcesz liczyc jak sie grzeja przewody
zasillajace (lub bezpiecznik termiczny!) to calka z _kwadratu_
natezenia pradu moze sie przydac, ale jesli chodzi o pobor mocy to
calka z u*i. Z tego tez powodu do pomiaru _mocy_ zupelnie nie nadaja
sie precyzyjne _amperomierze_ TRMS. Jesli dokladnosc rzedu 10% jest
wystarczajaca, to polecam metode ze zwyklym miernikiem z odnogi tego
watku na pl.misc.elektronika.

gr



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 17:54:46 MET DST