Re: UPS - rozladowane akumulatory

Autor: Marek Lang (marek_lang_at_elektrim.pl)
Data: Wed 20 Aug 1997 - 15:50:46 MET DST


Na zuzycie akumulatorow ma wplyw nie tylko obciazenie, ale np. rowniez
temperatura otoczenia w ktorym pracuja, wysoka temperatura (np. 25 - 26
st C) moze bardzo drastycznie skrocic zywotnosc baterii.

Pozdrawiam

Marek Lang
mailto:marek_lang_at_elektrim.pl

Piotr Rogalski wrote:

> Mam kilka UPSow APC SmartUps 900 - wszystkie sa w jednym wieku i
> dzialaja
> pod jednakowym obciazeniem, jednak jeden wskazuje potrzebe wymiany
> akumulatorow - ta cholera w zyciu niczego nie podtrzymywala, a
> akumulatoy sa
> wyladowane i nie maja zamiaru sie ladowac (mierzylem). Pytanie - moze
> ktos
> spotkal sie z takim przypadkiem i zna jakies wyjscie (poza kupnem
> nowych
> accu oczywiscie). Pozdrowka!
>
> --
> ( (
> ( Rogal )
> e-mail: rogal_at_bigfoot.com
> UIN: 561364