Re: UPS - rozladowane akumulatory

Autor: Jan Dubiec (alx_at_rdp.asi.alcatel.es)
Data: Wed 20 Aug 1997 - 14:51:03 MET DST


On Wed, 20 Aug 1997 12:52:23 +0200, "Piotr Rogalski"
<rogal_at_bigfoot.com> wrote:

> Mam kilka UPSow APC SmartUps 900 - wszystkie sa w jednym wieku i dzialaja
>pod jednakowym obciazeniem, jednak jeden wskazuje potrzebe wymiany
>akumulatorow - ta cholera w zyciu niczego nie podtrzymywala, a akumulatoy sa
Jeśli akumulatory są starsze niż 6 lat, to UPS ma prawo tak się
zachowywać, niestety - trzeba wymienić akumulatory. Mógł też paść
układ ładowania (żadko się zdarza) i jeśli ten stan trwał długo, to
pozostaje tylko wymienić akumulatory i naprawić płytę.
>wyladowane i nie maja zamiaru sie ladowac (mierzylem). Pytanie - moze ktos
O, chyba jednak walnięty jest układ ładowania.
>spotkal sie z takim przypadkiem i zna jakies wyjscie (poza kupnem nowych
Spotykałem się przez okrągły rok codziennie (oprócz sobót i niedziel
:-) ).
>accu oczywiscie). Pozdrowka!
Pozdrowienia,
/J.D.
       __ _ __ __
      / / ____ _ _____ (_) ___ / /__ / / Jan Dubiec
 __ / / / __ `/ / ___/ / / / _ \ / //_/ / / Alcatel Polska S.A.
/ /_/ / / /_/ / (__ ) / / / __// ,< /_/ CAE Tools Departament
\____/ \__,_/ /____/ /_/ \___//_/|_| (_) mailto:alx_at_rdp.asi.alcatel.es



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 16:18:25 MET DST