Autor: Adam Zams (EMITER_at_elektron.pol.lublin.pl)
Data: Fri 16 May 1997 - 16:52:14 MET DST


> From: service_at_klimat.gda.pl (Piotr Gasior)
> Subject: Re: Uziemienie monitora

> Chcialbym podsumowac dyskusje na temat ochrony przeciwporazeniowej,

<2 str PN>

> Tak sie robi we wszystkich nowych i modernizowanych instalacjach!
> W przypadku zailania apartury medycznej, a szczegolnie stosowanej na
> salach operacyjnych wymagania sa duzo ostrzejsze (inne napiecia
> bezpieczne, prady uplywu, wyrownawcze rzedu kilku mA moga miec
> kolosalne znaczenie) i jest to bardzo sliski temat dla wykonawcy i
> pomiarowca.
>

W nowych zgoda.

Pragne jednak przypomniec, ze pytanie bylo o mozliwosc podlaczenia
gniazda z bolcem ochronnym tam gdzie standardowo go nie bylo
(domyslam sie ze standardowy pokoik w jakims mieszkaniu/domu).
W zwiazku z czym nalezy ustalic obowiazujacy w tym rejonie system
ochrony PP.
Jezeli gniazda wyposazone w "bolec" ochronny (np w lazience, kuchni)
maja podlaczony do przewodu zerowego, to na 100% (o ile bylo to
zgodne z dokumentacja) mamy do czynienia z zerowaniem (w instalacji
dwuprzewodowej), a wiec podobnie mozna zrobic w zyczonym gniazdeczku.
Oczywiscie zawsze wypada sprawdzic, czy przewod zerowy zapewnia
skutecznosc zerowania ...

Co do szpitali to temat nie jest sliski, wymagania sa ostrzejsze i
trzeba sie po prostu do nich dopasowac - ale to juz inna dzialka.

Adam