Re: Uziemienie monitora

Autor: Andrzej Waligora (bronek_at_man.poznan.pl)
Data: Wed 14 May 1997 - 18:12:05 MET DST


At 09:31 PM 5/13/97 +0200, you wrote:
>warta_olsztyn_at_telbank.pl (Grzegorz Bodaszewski) wrote:
>
>>Pawel Maslanka <paul_at_student.uci.agh.edu.pl> wrote:
>
>>>Czy mozna podpiac bolec uziemienia w gniazdku do przewodu
>>>zerowego i w ten sposob uzyskac gniazdo z uziemieniem (bo przeciez przewod
>>>zerowy jest gdzies uziemiony)?
>
>>Mozna - o ile wszystkie polaczone ze soba galwanicznie urzadzenia
>>(komputer, monitor, drukarka) sa zasilane z tego samego gniazdka
>>i komputer nie pracuje w sieci lokalnej, to takie zerowanie w
>>zupelnosci wystarcza.
>
>>Grzegorz Bodaszewski
>>== warta_olsztyn_at_telbank.pl gregboda_at_free.polbox.pl
>
>ZABRANIAM, GROZI KALECTWEM LUB SMIERCIA (to drugie predzej)
>
>Pomysl tylko co bedzie jesli ulegnie uszkodzeniu polaczenie przewodu
>zerowego (np. obluzuje sie kabelek w kontakcie) a ty wlaczysz komputer
>i dotkniesz sie do obudowy.
>Milego pogrzebu.
>
>Robert
>
>Robert Slaski
>mailto:slaskir_at_ee.pw.edu.pl
>
>
jaja sobie robicie z ludzi koledzy

                                        bronek



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 16:05:55 MET DST