Autor: Sylwek Orlik (sylor_at_polbox.com)
Data: Wed 14 May 1997 - 02:13:05 MET DST
Krzysztof Halasa <khc_at_intrepid.pm.waw.pl> napisał(a) w artykule
<m3yb9jl4it.fsf_at_intrepid.pm.waw.pl>...
> EMITER_at_elektron.pol.lublin.pl (Adam Zams) writes:
>
> > Instalacje elektryczne NN w sieciach ze skutecznym zerowaniem sa
> > DWUPRZEWODOWE. "Bolec" ochronny podlaczony jest wtedy z przewodem
> > zerowym (zwykle niebieskim).
> > Innym sposobem ochrony p.poraz. jest uziemianie. Instalacja jest
> > TROJPRZEWODOWA i trzeci (zolto-zielony) przewod podlaczany jest
> > do zacisku ochronnego.
> > Stosowane w np. w starszych budynkach, tam gdzie przewod zerowy
> > nie spelnia wymagan tzw. "skutecznego zerowania".
>
> Akurat. Tak to bylo kiedys.
> W tej chwili instalacje sa 3-przewodowe, a 3 przewod jest podlaczony
> do zera w jednym punkcie (w skrzynce z licznikiem). 2 pozostale to
> zero robocze i faza. Robi sie to m.in. po to, by nie generowac spadku
> napiecia na zerze (ochronnym), oraz np. by sie dalo zastosowac
bezpieczniki
> roznicowe.
> --
> Krzysztof Halasa
> Network Administrator of The Palace of Youth in Warsaw
>
Wszystko sie zgadza z tym, ze trzeci przewod jest podlaczany do uziemienia,
a nie do zera. Bo w przeciwnym przypadku nie daloby sie zastosowac
zabezpeczen roznicowopradowych, o czym szanowny przedmowca sam raczyl
napisac.
Wspolczesne normy w przypadku nowooddawanych instalacji elektrycznych
wymagaja stosowania uziemienia (nie uzerowania) ochronnego, oraz
zabezpieczen roznicowopradowych.
Sylwek Orlik