Re: Zasilacze 127V w Polsce (bylo: Streamer)

Autor: Jarek Lis (lis_at_okapi.ict.pwr.wroc.pl)
Data: Fri 12 Jul 1996 - 23:45:50 MET DST


Marek Proga (proga_at_dec1.hep.utexas.edu) wrote:
: (Jarek Lis) wrote:
: > To mialem na mysli. Te 10% tolerancji producent musial zapewnic, bo to
: > normalne wahania w sieci. I nie zostawil jakiegos zapasu?
: Czy to znaczy ze czestotliwosc w sieci moze sie wachac az 10% ?
: Cos bardzo marna siec.

Nie - napiecie. Dla transformatora krytyczny jest iloraz
 napiecie/czestotliwosc. Jesli transformator nie wytrzymuje 20% spadku
czestotliwosci, to nie wytrzyma 20% wzrostu napiecia. A 10% wahan napiecia
to rzecz normalna.

Jaroslaw Lis

+------------------------------------------------------------------------+
| lis_at_ict.pwr.wroc.pl | Institute of Engineering Cybernetics |
| tel 48-71-202636 | Technical University of Wroclaw, Poland |
| fax 48-71-203408 or 517398 | |
+------------------------------------------------------------------------+