Grego_at_RMnet.IT (Gregorio Kus) wrote:
>jesli np. 220V pochodzi w kazdym budynku (czy skrzydle) z innej fazy
>zasilania trojfazowego 380V, a roznica obciazen jest duza - napiecia
>pomiedzy urzadzeniami zasilanymi z tych faz moga byc calkiem calkiem
>duze. Wystarczajace do spalenia kart sieciowych.

Przeciez przewod zerowy jest _jeden_, nawet przy trzech fazach. Nie
wiem skad bierze sie przekonanie, ze podlaczajac do jednej fazy mozemy
byc bezpieczni. Jesli gniazdka sieciowe sa w pewnej odleglosci i w
poblizu sa dolaczone duze obciazenia, to pomiedzy przewodami zerowymi
moga wystapic roznice napiec ze skutkiem jw. i niezalezy to czy jest
to na tej samej fazie, czy na innej. W kazdym razie kiedy laczylem
kiedys prowizorycznie dwa komputery kabelkiem wijacym sie po korytazu,
tylko jeden komputer podlaczylem do gniazda z bolcem zerujacym.
Roznica napiec byla co prawda mniejsza od 1V ale oprnosc przewodow
jest przeciez bardzo mala i nie chcialem ryzykowac przeplywu pradu
przez ten kabel i zlacze RS.