LODMAN.20010717-2 UPDATE: Brak łączności z węzłem LODMAN w Rektoracie UŁ

Autor: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty_at_mazurek.man.lodz.pl>
Data: Thu 19 Jul 2001 - 09:49:58 MET DST
Message-Id: <200107190749.JAA23651@kujawiak.man.lodz.pl>
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=ISO-8859-2

Numer : LODMAN.20010717-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ulr-gw
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2001-07-17 17:12:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2001-07-17 17:37:00
Bilet zamknięty :

*** Opis problemu:
Od godziny 17:12 brak łączności z węzłem LODMAN
w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego.

*** Działanie:
2001-07-19 09:49:00 (0,0) Piotr Goczał
Błednie podano datę wymiany UPSa. Wymiana odbędzie sie w dniu 2001.07.20 w godz 12:00 - 13:00.

*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany

*** Zakończenie zdarzenia:

*** Historia:
2001-07-17 17:37:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.

2001-07-17 19:13:00 (0,0) Tomasz Berner
Przywrócono łączność z węzłem.
Przyczyną awarii był brak zasilania w węźle.

2001-07-19 09:38:00 (0,0) Piotr Goczał
W dniu 2001.07.19 w godzinach 12:00 - 13:00 będzie wymieniany UPS w węźle
w rektoracie ULR. Z związku z tym mogą wystąpić przerwy w łączności z/do abonentów podłączonych do tego węzła.
Received on Thu Jul 19 09:49:58 2001