Numer : LODMAN.20010717-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ulr-gw
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2001-07-17 17:12:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2001-07-17 17:37:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 17:12 brak łączności z węzłem LODMAN
w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego.
*** Działanie:
2001-07-19 09:38:00 (0,0) Piotr Goczał
W dniu 2001.07.19 w godzinach 12:00 - 13:00 będzie wymieniany UPS w węźle
w rektoracie ULR. Z związku z tym mogą wystąpić przerwy w łączności z/do abonentów podłączonych do tego węzła.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2001-07-17 17:37:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.
2001-07-17 19:13:00 (0,0) Tomasz Berner
Przywrócono łączność z węzłem.
Przyczyną awarii był brak zasilania w węźle.
Received on Thu Jul 19 09:38:09 2001
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Wed 26 May 2004 - 13:58:22 MET DST