Numer              : PIONIER.20200319-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Zielona Góra
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2020-03-19 11:12:00
Koniec zdarzenia   : 2020-03-19 21:30:00
Bilet otwarty      : 2020-03-19 11:33:00
Bilet zamknięty    : 2020-03-20 09:22:00


*** Opis problemu:
Od godziny 11:12 obserwujemy częściowy brak zasilania w węźle sieci PIONIER w
Zielonej Górze.


*** Działanie:
2020-03-20 09:22:00 (0,1) Tomasz Berner
Zasilanie w węźle działa prawidłowo.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2020-03-19 11:33:00 (1,0) Witold Bogacki
Skutkiem częściowego braku zasilania jest brak łączności z
zasobami sieci miejskiej ZielMAN.

2020-03-19 12:42:00 (0,0) Witold Bogacki
O godz. 12:16 zasilanie zostało przywrócone.