Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20200319-2 OPEN: Awaria zasilacza PEM 2 w mx-zgo

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20200319-2 OPEN: Awaria zasilacza PEM 2 w mx-zgo
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 19 Mar 2020 20:34:24 +0100
Numer              : PIONIER.20200319-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł mx-zgo
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2020-03-19 12:43:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2020-03-19 20:34:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 12:43 mx-zgo zgłasza problem z zasilaczem PEM2 (Power Supply
Failure, Bad DC Output). 
Problem prawdopodobnie jest powiązany z wcześniejszym
zanikiem zasilania - wystąpił bezpośrednio po zakończeniu awarii energetycznej.


*** Działanie:



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20200319-2 OPEN: Awaria zasilacza PEM 2 w mx-zgo, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=