Numer : PIONIER.20200210-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Poznań-Szczecin
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2020-02-10 16:39:00
Koniec zdarzenia : 2020-02-10 19:50:00
Bilet otwarty : 2020-02-10 19:37:00
Bilet zamknięty : 2020-02-11 09:52:00
*** Opis problemu:
Od godziny 16:39 występuje brak zasilania napięciem przemiennym w węźle sieci
PIONIER w Krobielewku, znajdującym się w relacji Poznań-Szczecin. Przyczyną
braku zasilania jest awaria energetyczna w rejonie. Szacowany czas przywrócenia
zasilania to godzina 20:00.
*** Działanie:
2020-02-10 20:31:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 19:50.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
|