Numer : LODMAN.20190807-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł uml-tv
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2019-08-07 12:55:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2019-08-07 13:25:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 12:55 obserwujemy brak zasilania w węźle uml-tv.
*** Działanie:
2019-08-07 16:39:00 (0,0) Piotr Goczał
Karta została wymieniona.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2019-08-07 13:33:00 (0,0) Piotr Goczał
Prognozowany czas pracy na baterii: 35 minut.
2019-08-07 14:05:00 (0,0) Piotr Goczał
Straciliśmy kontakt z urządzeniami w węźle. Bateria UPSa prawdopodobnie uległa
wyczerpaniu.
2019-08-07 14:36:00 (0,0) Piotr Goczał
O 14:30 odzyskaliśmy kontakt z urządzeniami w węźle.
2019-08-07 14:56:00 (0,0) Piotr Goczał
Po powrocie zasilania część interface w switchu uml-tv-msw nie zainicjowała się
poprawnie.
2019-08-07 15:04:00 (0,0) Piotr Goczał
Przerwa w zasilaniu spowodowana była awarią zasilanie energetycznego.
2019-08-07 15:39:00 (0,0) Piotr Goczał
Uszkodzeniu prawdopodobnie uległa karta liniowa.
|