To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20190807-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle uml-tv |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 07 Aug 2019 14:05:20 +0200 |
Numer : LODMAN.20190807-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uml-tv Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2019-08-07 12:55:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2019-08-07 13:25:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 12:55 obserwujemy brak zasilania w węźle uml-tv. *** Działanie: 2019-08-07 14:05:00 (0,0) Piotr Goczał Straciliśmy kontakt z urządzeniami w węźle. Bateria UPSa prawdopodobnie uległa wyczerpaniu. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2019-08-07 13:33:00 (0,0) Piotr Goczał Prognozowany czas pracy na baterii: 35 minut. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20190807-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle uml-tv, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20190807-2 OPEN: Brak połączenia do TPnetu, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20190807-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle uml-tv, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20190807-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle uml-tv, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |