Numer              : PIONIER.20190309-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Bydgoszcz
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2019-03-09 21:37:00
Koniec zdarzenia   : 2019-03-10 17:55:00
Bilet otwarty      : 2019-03-09 22:27:00
Bilet zamknięty    : 2019-03-10 17:55:00


*** Opis problemu:
Od godz. 21:37 przełącznik mx-byd informuje o awarii zasilacza PEM0.
Pozostałe zasilacze działają sprawnie. W momencie wystąpienia alarmu odnotowano
chwilowy zanik zasilania prądem przemiennym w węźle.



*** Działanie:



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilacz wrócił do prawidłowego działania 9.03 godz. 22:46.