Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20190309-1 OPEN: Awaria zasilacza mx-byd

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20190309-1 OPEN: Awaria zasilacza mx-byd
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Sat, 09 Mar 2019 22:27:01 +0100
Numer              : PIONIER.20190309-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Bydgoszcz
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2019-03-09 21:37:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2019-03-09 22:27:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godz. 21:37 przełącznik mx-byd informuje o awarii zasilacza PEM0.
Pozostałe zasilacze działają sprawnie. W momencie wystąpienia alarmu odnotowano
chwilowy zanik zasilania prądem przemiennym w węźle.



*** Działanie:



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20190309-1 OPEN: Awaria zasilacza mx-byd, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=