Numer : PIONIER.20190123-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Szczecin-Koszalin
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2019-01-23 13:11:00
Koniec zdarzenia : 2019-01-23 16:21:00
Bilet otwarty : 2019-01-23 13:47:00
Bilet zamknięty : 2019-01-24 08:57:00
*** Opis problemu:
O godzinie 13:11 występuje brak zasilania w węźle sieci PIONIER w Stanominie.
W związku z awarią nie działają połączenia do Stanomino z mx-kos oraz z
mx-rb-lugowina. Czas usunięcia awarii nieznany.
*** Działanie:
2019-01-24 08:57:00 (0,1) Michał Wierucki
Zasilanie zostało przywrócone o godz. 16:21. Połączenie zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2019-01-23 14:00:00 (0,0) Tomasz Berner
Dostawca energii elektrycznej poinformował że awaria ma potrwać od 2 do 5
godzin.
2019-01-23 16:37:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 16:21.
|