Numer              : PIONIER.20190122-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Puławy
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2019-01-22 11:35:00
Koniec zdarzenia   : 2019-01-22 19:59:00
Bilet otwarty      : 2019-01-22 11:50:00
Bilet zamknięty    : 2019-01-22 20:00:00


*** Opis problemu:
Od godziny 11:35 obserwujemy całkowity brak łączności z MAN Puławy oraz
tranzytu. 
Wg informacji uzyskanych od administratora MAN Puławy przyczyną
awarii może być uszkodzenie światłowodu; choć nie można wykluczyć, że brak
łączności spowodowany jest trwającą awarią zasilania.


*** Działanie:
2019-01-22 14:42:00 (0,0) Witold Bogacki
Nie działay urządzenia PULMAN oraz przełączniki PIONIER. 
Systemy DWDM pracowały na zasilaniu awaryjnym 48V.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Łączność do Puław działa stabilnie. Ticket zamknięty.


*** Historia:
2019-01-22 12:38:00 (0,0) Witold Bogacki
O 11:54 łączność została przywrócona. 
Przyczyną braku łączności była najprawdopodobniej awaria zasilania.

2019-01-22 13:16:00 (0,0) Witold Bogacki
Brak zasilania był spowodowany zanikiem zasilania po stronie energetyki
miejskiej w Puławach i niewłaściwym podtrzymaniem zasilania bateryjnego UPS po
stronie sieci miejskiej w Puławach. 
W chwili obecnej wszystkie urządzenia w węźle PIONIER są zasilane poprawnie.