Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20181203-1 CLOSE: Awaria zasilacza PEM2 w routerze e-gw1

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20181203-1 CLOSE: Awaria zasilacza PEM2 w routerze e-gw1
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 22 Jan 2019 12:42:40 +0100
Numer              : LODMAN.20181203-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł e-gw1
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2018-12-03 11:21:00
Koniec zdarzenia   : 2019-01-22 12:42:00
Bilet otwarty      : 2018-12-03 11:24:00
Bilet zamknięty    : 2019-01-22 12:42:00


*** Opis problemu:
Od 2018-12-01 godz 8:22 występują problemy z zasilaczem PEM2 w routerze e-gw1.
Nie działa komunikacja pomiędzy zasilaczem a chassis.


*** Działanie:
2018-12-05 10:31:00 (0,0) Witold Bogacki
Zasilacz został wymieniony na nowy.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2018-12-03 11:24:00 (1,0) Witold Bogacki
Problem został zgłoszony do serwisu. Czekamy na utworzenie etykiety RMA.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20181203-1 CLOSE: Awaria zasilacza PEM2 w routerze e-gw1, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=